هناك اربع مراحل:

1. visual check الفحص البصري..
2. isolating test اختبارالعازلية..
3. continuty test اختبار الناقلية..
4. Earth test اختبار الأرضي..
................
1. في الفحص البصري الأداة المستخدمة مصباح كهربائي لتعقب اي انقطاعات او
اهتراءات او التواءات غير محببة في الكابل ونستخدم المصباح الكهربائي من
اجل انارة جيدة خاصة في الأماكن المظلمة...
2. لفحص العازلية نستخدم جهاز الميجر أو Megger وهو اشهر جهاز لقياس العازلية خاصة لكابلات
التوتر المتوسط والعالي ميزة هذا الجهاز انه يطبق توتر عالي بين الناقل
الحي للكابل وبين كل من النواقل المجاورة (اذا كان هناك اكثر من ناقل في
الكابل الواحد)....وبين جميع النواقل والأرضي ... ويجب الا يكون هناك اي
تسرب للتيار...
3. لفحص الناقلية او التوصيلية نستخدم جهاز حقن التيار الكهربائي injection device يقوم هذا الجهاز بحقن تيار كهربائي.. يجب ان
يمر هذا التيار ويقرا الجهاز مروره اذا تم سحب امبير عالي جدا فهناك short
واذا لم يتم سحب اي امبير فهناك قطع......
4. اختبار الأرضي ...يؤرض الغلاف الحاجب screened" للكابل (ان وجد) وتتم قياس مقاومة "وصلة" هذا
الغلاف مع الأرضي باستخدام الآفوميتر ويجب ان تكون المقاومة المقاسة صغيرة
أقل من 0.2 أوم ...

بعد القيام بالاختبار ننظم تقريرا فنيا نرتب فيه المراحل السابقة ونذكر القيم المقاسة ونعطي راينا الفني بناء على