| مشاركة طبعا هناك "switchgear" للتوتر المنخفض والعالي لكن نادرا ما نجدها على أرض الواقع.. إن الــ"MV Switchsear" هي الأشهر والأكثر انتشاراً ظهرت في بدايات القرن العشرين كانت عبارة عن قواطع سكينية وكانت مفتوحة "بلا خزن" تسبب الكثير من الحوادث أما حديثا فأغلبها قواطع غازية تطفئ الشرارة عن طريق غاز الــSF6 ... وتوضع ضمن خزن كما في الصورة المرفقة في أسفل الصورة يوجد باب وراءه قاطع عليه عجلات ودواسة يقوم الكهربائي عند فصل القاطع للأمان بالضغط برجله على الدواسة فيفك التعشيق الميكانيكي ويسحب بكلتا يديه القاطع الذي يتحرك على سكة معدنية ويخرجه خارج الخزنة هذا الاجراء فقط للأمان أو عند إجراء الصيانة للقاطع أو لحمله ...في الجزء الأعلى من الخزنة نلاحظ وجود لوحة تحكم محلية بتشغيل القاطع وأعلى منها توجد الحمايات لنفترض أن القاطع لمحولة 6kV يتم تشغيلها أو فصلها أو حجزها كهربائيا عن طريق هذا القاطع وعلى فكرة الخبرة في ال"MV Switchgear" من أكثر الخبرات المطلوبة في سوق العمل...
|
|
| |