| مشاركة يعتبر اختيار حجم المبدلة الترددية المناسب لقيادة محرك أمراً في غاية الأهمية وبالمناسبة كلمة حجم في اللغة الكهربائية تعني استطاعة...يعتمد ذلك على معلومات اللوحة الاسمية للمحرك وهناك عدة طرق ولكن أفضلها عن طريق الاستطاعة الظاهرية المحسوبة للمحرك "kVA" وذلك لأسباب تقنية تتعلق بالمحرك نفسه والذي هو عبارة عن حمل معقد يحتاج الى استطاعة تخيلية "ردفعلية" لتشكيل فيض مغناطيسي... مثلاً: من لوحة اسمية لمحرك وجدنا استطاعته الاسمية 3kW بمردود "كفاءة" 0.8 ومعامل استطاعة "PF" 0.81 ...فإن استطاعته الظاهرية تحسب بالشكل: S=3/0.8*0.81 فنجد S=4.6kVA وبالتالي نطلب من الشركة الصانعة مبدلة ترددية حجمها 5kVA مثال آخر: على فرض أنه لم يكن المردود "الكفاءة" مذكوراً في اللوحة الاسمية للمحرك ولاحظنا من اللوحة أن المحرك استطاعته 7.5kW وبجهد اسمي 400V ويسحب 14.73A فإن استطاعته الظاهرية تحسب بالشكل: S=400*14.73 وإذا كان 3Ph نضرب بجذر 3 فنجد S=10.2kVA ...نطلب من الشركة الصانعة أو من السوق مبدلة ترددية حجمها 11kVA
|
|
| |